frisen 发表于 2010-4-18 22:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
SecureCRT和DNW设置完全按照  裸奔三部曲  第0章第一节操作,串口驱动已装而且连接好,但是从Norflash启动 SecureCRT 无任何显示??
注:SecureCRT状态栏显示已连接,TQ2440开发板 LCD显示:

天 嵌 科 技
www.embedsky.net

Download System mode!
yh1988 发表于 2010-4-20 20:42:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| frisen 发表于 2010-5-2 11:24:19 | 显示全部楼层
谢谢,已解决。
端口设置不匹配,教材上写的COM1,但是PC上是COM4,后来给成COM4就好了。
颜雪瑞 发表于 2010-5-23 18:21:04 | 显示全部楼层
securecrt的使用手册在哪,我在光盘上找不到,麻烦指点一下
yuxia01001 发表于 2010-5-25 19:10:33 | 显示全部楼层
裸奔三部曲第0章里面就有!你可以看看
liu210802 发表于 2010-5-28 20:24:54 | 显示全部楼层
我也刚碰到这问题
苏龙格 发表于 2010-5-28 20:58:06 | 显示全部楼层
看来刚刚起步的同学还是不少的,共同学习研究。
geekomg 发表于 2010-7-13 15:12:53 | 显示全部楼层
楼主 我和你最初情况一样,“我的电脑”——管理——设备管理器中的com口是com6,然后我在SecureCRT中的quick connect中设定的也是com6 最后显示的状态栏也是连接上的 并且开机打开时LCD上显示的也是你所说的。
可是……
我的SecureCRT上还是一片空白……
求解
simple_do 发表于 2010-7-17 13:09:44 | 显示全部楼层
如果按照手册上的连接还不可以,可能问题出在usb转串口的设备上,可以找一台式机试一下,或到街面上买一个好一点的usb转串口设备
wuchguang 发表于 2010-7-17 21:15:38 | 显示全部楼层
注意:SecureCRT里面设置的串口号(也可以说端口)要对应,我的电脑——右键——管理——设备管理器——端口(com和lpt)——usb-serial-ch340(com?)

com?表示哪个端口!!
symbupt 发表于 2010-7-29 10:24:27 | 显示全部楼层
可能是你的USB口供电不足导致USB转换器根本没有工作(如果在设备栏发现了USB-to-Serial才说明它工作正常),其它的和版主说的完全一致!