使用linux下的超级终端minicom向开发板发送文件时出现如下情况,请问该如何解决?下面两幅图分别为用xmodem发送文件出错的情况和minicom的设置,谢谢。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
亚瑟王 发表于 2009-7-13 23:56:26 | 显示全部楼层
你设置的minicom能和开发板交互吗?
 楼主| tamy 发表于 2009-7-14 09:06:24 | 显示全部楼层
2# 亚瑟王

不能和开发板交互,网上搜索了很多文章,也没能解决,所以很郁闷,本来想只在linux下开发的。
亚瑟王 发表于 2009-7-14 22:08:32 | 显示全部楼层
minicom能接收到开发板发送的数据吗?
 楼主| tamy 发表于 2009-7-15 09:26:15 | 显示全部楼层
4# 亚瑟王

现在能连到开发板了,但使用xmodem协议传送文件时,还是不能发送成功,如下:

+-----------[xmodem upload - Press CTRL-C to quit]------------+      
         |Retry 0: Got 70 for sector ACK                               |      
         |Retry 0: NAK on sector                                       |      
         |Retry 0: Retry Count Exceeded                                |      
         |                                                             |      
         |Transfer incomplete                                          |      
         |                                                             |      
         | READY: press any key to continue...                         |      
         +-------------------------------------------------------------+      
亚瑟王 发表于 2009-7-15 14:46:57 | 显示全部楼层
使用minicom和开发板能交互吗?比如你想输入数据到开发板的控制台,能输入吗?
 楼主| tamy 发表于 2009-7-15 15:21:11 | 显示全部楼层
谢谢亚瑟王,终于能互传文件了,应该使用zmodem协议。现在一切OK了。教训:1、VMware中要记得添加COM口;2、用zmodem而不是xmodem。
亚瑟王 发表于 2009-7-16 12:04:48 | 显示全部楼层
晕死,你不会是没有添加COM硬件吧,那没有那个设备怎么玩啊。我回答你的问题都是基于存在那个设备的。