qeh7510 发表于 2010-8-2 21:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录LINUX系统,系统的DM9000可以使用,但是用论坛提供的DM9000的读取ID代码,只能读到8080,3个读取都是一样的。环境用的是光盘的UCOS II。请问读取DM需要再进行端口的设置吗?
亚瑟王 发表于 2010-8-4 22:59:16 | 显示全部楼层
把读取ID号的代码放到启动mmu的代码之前就可以读取到正确的ID号。
回复

使用道具 举报

zbb4406 发表于 2010-10-10 01:19:47 | 显示全部楼层
能解释一下吗?我也是跟楼主一样
如果这样的话 是不是操作dm9000都要在mmu的前面?
回复

使用道具 举报