天嵌 ARM开发社区

 找回密码
 注册
查看: 2453|回复: 4

2440怎么区分是上电复位还是看门狗复位?

[复制链接]
nice026 发表于 2012-11-19 13:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 nice026 于 2012-11-19 14:41 编辑

在机器开机后的状态
有什么办法可以区分出 是正常开的机还是看门狗发复位信号后重启开的机?
亚瑟王 发表于 2012-11-19 16:42:27 | 显示全部楼层
芯片手册上面没有讲。至少我没有看到有讲解。猜测某些脚的状态在看门狗重启和reset重启时可能差别。
 楼主| nice026 发表于 2012-11-20 09:21:45 | 显示全部楼层
亚瑟王 发表于 2012-11-19 16:42
芯片手册上面没有讲。至少我没有看到有讲解。猜测某些脚的状态在看门狗重启和reset重启时可能差别。

找到了,在2410/2440 芯片手册IO Ports章节,通用状态寄存器--GSTATUSn,GSTATUS2可记录复位信息

2410:
 楼主| nice026 发表于 2012-11-20 09:23:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 nice026 于 2012-11-20 14:58 编辑

2410:


2440:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
亚瑟王 发表于 2012-11-20 09:47:04 | 显示全部楼层
nice026 发表于 2012-11-20 09:23
2410:

我也看到了。