准备使用TQ2416替换TQ2440。在模拟量转换程序的编译上碰见的如下问题。
操作系统使用环境
1c#2005+wince6.0
2、操作系统为windows xp 32
3、买的TQ2416套装为64MB版,使用的光盘为64MB
TQ2416AD转换存在的问题如下:
1、使用光盘提供的编译好的ADC软件,测量通道2的电压值稳定正常;
2、将光盘提供的源码移植到C#2005里,测量通道2的电压值波动很大,严重偏离测量结果;
3、使用移植的程序每次读取值时,软件会出现略微的卡顿,当线程设置的时间为10的时候,软件会卡死,此时按触摸屏无效;
4、使用光盘中自带的NK.bin系统和自己编译NK.Bin系统,测试的情况相同,都是完全不反应测量结果;
5nLED的操作工作正常。
在论坛里没找到类似的主题回复。帮我看下是哪里的问题。不胜感激。
TQ-lkp 发表于 2014-4-10 16:14:26 | 显示全部楼层
已重新上传,请重新下载:http://www.armbbs.net/forum.php? ... mp;extra=#pid199471

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
sparkrobin + 10 太感谢了,试试去

查看全部评分

 楼主| sparkrobin 发表于 2014-4-10 17:21:24 | 显示全部楼层
测试成功,非常感谢